Röster für Artisan vorbereiten/modifizieren

Diskutiere Röster für Artisan vorbereiten/modifizieren im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Dein PID ist hier leider nicht mit bei oder ? Das wäre einfacher. https://artisan-roasterscope.blogspot.de/2013/05/more-modbus.html Gunnar

  1. #81 gunnar0815, 05.03.2017
    gunnar0815

    gunnar0815 Mitglied

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    15.404
    Zustimmungen:
    1.026
  2. #82 gunnar0815, 05.03.2017
    gunnar0815

    gunnar0815 Mitglied

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    15.404
    Zustimmungen:
    1.026
    [​IMG]

    Dein Alarm 2 (Nr.13) ist ja gar nicht angeschlossen. Das PID kann so nur Alarm 1 und das Relais schalten zum an/aus.
    Wenn du noch einen Alarm willst müsstest du Nr 13 und Nr 14 verbinden und den Alarm im PID einstellen.

    Gunnar
     
  3. Desad

    Desad Mitglied

    Dabei seit:
    15.03.2015
    Beiträge:
    395
    Zustimmungen:
    88
    Ich hab jetzt schon einiges ausprobiert.
    PID auf RTU gestellt und auch verschiedene Adressen ausprobiert.
    Wo gibst du die Adresse in artisan ein? Bei 'Messgerät '?

    Funktion hab ich 3 oder 4 probiert. Ich weiß abed nicht welche mein PID unterstützt. Darüber habe ich nichts herausgefunden.

    Kannst du vielleicht mal Screenshots deiner Einstellungen machen? Vielleicht hab ich ja was übersehen.
    Mmh, oder mein Kabel ist eine Fälschung. Schon komisch das da die +- Kabel vertauscht sind.
     
  4. Desad

    Desad Mitglied

    Dabei seit:
    15.03.2015
    Beiträge:
    395
    Zustimmungen:
    88
  5. #85 gunnar0815, 05.03.2017
    gunnar0815

    gunnar0815 Mitglied

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    15.404
    Zustimmungen:
    1.026
  6. #86 gunnar0815, 05.03.2017
    gunnar0815

    gunnar0815 Mitglied

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    15.404
    Zustimmungen:
    1.026
    Wie heißt er denn genau müsste ein Delta DTA 4848 R 1 sein (die 1 steht für RS-485) ist dort keine 1 kann er kein RS-485. (R ist für Relais Ausgang, V Volt, C Strom)

    Gunnar
     
  7. Desad

    Desad Mitglied

    Dabei seit:
    15.03.2015
    Beiträge:
    395
    Zustimmungen:
    88
    Doch ja. Es ist der DTA4848R1
     
  8. #88 gunnar0815, 05.03.2017
    Zuletzt bearbeitet: 05.03.2017
    gunnar0815

    gunnar0815 Mitglied

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    15.404
    Zustimmungen:
    1.026
  9. #89 gunnar0815, 05.03.2017
    gunnar0815

    gunnar0815 Mitglied

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    15.404
    Zustimmungen:
    1.026
    Probier auch mal 4700 +-1 (kann sich immer mal um eine Stelle verschieben)
    Bzw. scan mal den Bereich mit Funktion 3 von 4698-4740
    Gunnar
     
  10. #90 gunnar0815, 05.03.2017
    gunnar0815

    gunnar0815 Mitglied

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    15.404
    Zustimmungen:
    1.026
    Blöde Frage dein FTDI ist in Windows aber richtig installiert?
    Systemstreuung Geräte-Manager da sollte unter Anschlüsse COM USB Serial Port (COM ) stehen und unter USB_Controler USB Serial Converter.
    Beide mal auf Eigenschaften schauen ob es dort Problem gibt.

    Gunnar
     
  11. #91 gunnar0815, 05.03.2017
    gunnar0815

    gunnar0815 Mitglied

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    15.404
    Zustimmungen:
    1.026
    190 +- 1 könntest du auch mal probieren.

    Gunnar
     
  12. Desad

    Desad Mitglied

    Dabei seit:
    15.03.2015
    Beiträge:
    395
    Zustimmungen:
    88
    So blöd ist die Frage nich, ich hab mich das auch schon gefragt. Aber dank deiner Infos hab ich das jetzt mal kontrolliert. Da passt alles im Gerätemanager.
    Wo? Ich blick da nicht ganz durch. Wo kann ich den 190+-1 oder 700 oder 4700... probieren bzw eingeben?
     
  13. Desad

    Desad Mitglied

    Dabei seit:
    15.03.2015
    Beiträge:
    395
    Zustimmungen:
    88
    bei Register? und was dann bei slave?
     
  14. Desad

    Desad Mitglied

    Dabei seit:
    15.03.2015
    Beiträge:
    395
    Zustimmungen:
    88
    scannen bringt nichts, da kommt nach einiger Zeit nur die Meldung: Register, Value
    und da runter ------------
     
  15. #95 gunnar0815, 05.03.2017
    gunnar0815

    gunnar0815 Mitglied

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    15.404
    Zustimmungen:
    1.026
    In Artisan MODBUS Register unter Stave.
    Immer z.B 190 und dann noch 189 und 191 probieren. Kann sich immer mal um 1en verschieben.
    Gunnar
     
  16. Desad

    Desad Mitglied

    Dabei seit:
    15.03.2015
    Beiträge:
    395
    Zustimmungen:
    88
    Ok danke. Und bei slave auch was eingeben?
     
  17. #97 gunnar0815, 05.03.2017
    gunnar0815

    gunnar0815 Mitglied

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    15.404
    Zustimmungen:
    1.026
    Ja klar ist bei Slave 0 eingegeben ist dieser Kanal tot.
    Eigentlich müsste da die gleiche wie im PID rein bei mir ist es aber die 1 und in den PIDs 2 und 3.
    Klick mal unten auf Hilfe da steht es,

    Gunnar
     
  18. Desad

    Desad Mitglied

    Dabei seit:
    15.03.2015
    Beiträge:
    395
    Zustimmungen:
    88
  19. Desad

    Desad Mitglied

    Dabei seit:
    15.03.2015
    Beiträge:
    395
    Zustimmungen:
    88
    Ich hab den J-Type 1 Temperaturfühler verbaut. Laut dieser Anleitung müsste ich dann bei Register '2' eingeben.
    Das funktioniert aber nicht. Ich hab wirklich keine Idee mehr.
    Es kommt immer die Meldung: 1byte empfangen aber 15 werden benötigt.
    Egal was ich einstelle. Schon komisch das immer 1 byte empfangen wird. Wenn ich etwas falsch eingestellt hab, sollte doch eigentlich gar nichts empfangen werden...

    Da mir die nötigen Kentnisse fehlen da tiefer zu forschen, wäre es vielleicht doch einfacher die Temperaturfühler gegen K-Type Fühler zu tauschen und mit dem K202 zu arbeiten.
    Nur bräuchte ich da die weiter oben genannten double read out probes, richtig? Weil der PID die Informationen ja auch benötigt.
     
  20. #100 gunnar0815, 06.03.2017
    Zuletzt bearbeitet: 06.03.2017
    gunnar0815

    gunnar0815 Mitglied

    Dabei seit:
    17.08.2005
    Beiträge:
    15.404
    Zustimmungen:
    1.026
    Supporting transmission speed: 2,400, 4,800, 9,600, 19,200, 38,400bps
    Hab 9600 gewählt
    Communication protocol: Modbus (ASCII)
    kann MODBUS
    Non-supported formats: 7, N, 1 or 8, O, 2 or 8, E, 2
    er kann (muss du in Artisan einstellen und in der Systemsteuerung am USB COM Port)
    Datenbits 7 dann mit Parität N und Stoppbits 1 oder Datenbits 8 dann mit Parität O oder E und Stoppbits 2
    Available communication address: 1 to 255, 0 is broadcast address
    Das ist die Slave Adresse von 1-255 möglich
    Function code: 03H to read the contents of register (Max.3 words); 06H to write 1 (one) word into register.
    Er kann über Funktion 3 ausgelesen werden (Read Multiple Holding Registers) und mit Funktion 6 (Write Single Holding Register) beschrieben
    Artisan kann aber nur Funktion 3 und 4.

    Leider hört es dann da bei mir auch auf.
    Die Process value (PV) müsste eigentlich der Temperaturwert sein den du abfragen müsstest.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Modbus
    Gunnar
     
Thema:

Röster für Artisan vorbereiten/modifizieren

Die Seite wird geladen...

Röster für Artisan vorbereiten/modifizieren - Ähnliche Themen

  1. Update: Artisan Röstlogging SW - Unterstützung für Oz Röster (Delta DTA PID)

    Update: Artisan Röstlogging SW - Unterstützung für Oz Röster (Delta DTA PID): Liebe Röstfreunde, mit der Unterstützung von zocker101 und Raphael (MAKOMO, danke für den Kontakt) wird die Röstlogging Software Artisan auch...
  2. [Verkaufe] Tonino Farbmessgerät für Kaffeeröster

    Tonino Farbmessgerät für Kaffeeröster: [ATTACH] Verkauft wird ein Tonino Farbmessgerät für Kaffee. Das Gerät wurde nur ein mal genutzt. Versicherter Versand oder Abholung (76351)...
  3. Gibt es eine Produktübersicht für Kaffeeröster ?

    Gibt es eine Produktübersicht für Kaffeeröster ?: Hallo Freunde, eine Frage, als ich mir vor einigen Jahren meine Siebträger Kaffeemaschine nebst passender Kaffeemühle gekauft habe - Lelit Anna...
  4. [Vorstellung] „Überlegen Online“ Marktplatz für Kaffees von transparent arbeitenden Direct-Trade-Röstereien

    „Überlegen Online“ Marktplatz für Kaffees von transparent arbeitenden Direct-Trade-Röstereien: [IMG] 100 Tage nach unserer Gründung hat sich gezeigt, dass wir uns etwas Gutes überlegt haben. www.ueberlegen.online Wir haben nicht nur über...
  5. [Verkauft] Standbodenbeutel mit Ventil für Heimröster

    Standbodenbeutel mit Ventil für Heimröster: Habe 75 Standbodenbeutel aus Kraftpapier mit Innenbeschichtung, Zippverschluß und Ventil abzugeben. Füllmenge 250g. Beutel lassen sich...